Ο χρήστης dog80 έγραψε:
Καλησπέρα. Πήγα το πρωί να αλλάξω 3 λάμπες σποτ gu10 αλογόνου dimmable που ανοίγουν με ένα διακόπτη με αντίστοιχες Led και η μια led ενώ ο διακόπτης είναι σβηστός φαίνεται μια μικρή λάμψη από το led ενώ οι άλλες δυο δεν έχουν τέτοιο θέμα. Τι να παίζει?
Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο διακόπτης να είναι χαλασμένος και να μην διακόπτει εντελώς το κύκλωμα, αλλά δέν είναι απαραίτητο. Συνήθως το εσωτερικό της λάμπας λειτουργεί περίπου σαν κεραία και τραβάει ρέυμα απο κάποιο διπλανό καλώδιο ρεύματος. Μιλάμε για απίστευτα μικρά ρεύματα, αλλά αρκούν μερικά μA (εκατομυριοστά του αμπέρ) για να κάνουν ένα LED να αρχίσει να φέγγει.
Το φαινόμενο λέγεται χωρητική σύζευξη (capacitive coupling) και εμφανίζεται σε όλα τα αγώγιμα και γειωμένα αντικείμενα που υπάρχουν γύρω απο καλώδια ρεύματος. Παρόμοια φάση είναι και τα δοκιμαστικά κατσαβίδια.
Συνήθως το πρόβλημα εντοπίζεται σε noname λάμπες. Οι επώνυμες έχουν θωράκιση και τις κατάλληλες διατάξεις εσωτερικά ωστε να μήν γίνεται το πρόβλημα
Ναι noname είναι οι λάμπες. Να την αφήσω? Υπάρχει κίνδυνος? Έχει κατανάλωση ?